+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Junior Member
    Регистрация
    27.03.2009
    Адрес
    город Омск
    Сообщений
    2
    Пластиковые окна системы профиля MONTBLANC- Термо60 установленые в жилых помещениях с стеклопакетом 32 мм отпотивают. Это является существенным дефектом и потребитель не может от них отказатся, потому что имеется сертификат и в нем указано, что свойство профиля отвечает нормативам теплосбережения во всех климатических зонах мира. Что делать эксперту в такой ситуации, где другой причины отпотевания окон нет?

  2. #2
    pozdnyakov, окна потеют от отсутствия надлежащей вентиляции!!! Почему она ненадлежащая - это и должен выяснять эксперт.
    Томас Гексли: "Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок."

  3. #3
    Junior Member
    Регистрация
    27.03.2009
    Адрес
    город Омск
    Сообщений
    2
    На улице минус 25С, вентиляция работает, проветриваем, открыв окно для проветривания, сухо. Закрываем окно через 10 минут, окно опять мокрое! Может все таки профиль системы MONTBLANC- Термо60 обман.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения